●成果名称:中性点非有效接地系统故障行波选线与故障定位系统研发及产业化
●成果拥有单位:湖南湘能智能电器股份有限公司
●成果简介:
近几年来,中性点非有效接地系统的应用不断扩大,承担着生活用电和生产用电的供电任务,其本身的安全性和可靠性,对我们日常生活和生产加工有着巨大的影响。在小电流接地系统故障中,单相接地系统故障几率可占总故障的80%左右,当发生小电流单相接地故障时,供电仍能保证线电压的对称性,且故障电流较小,不影响对负荷的连续供电,故不必立即跳闸,可以继续运行1~2 小时。当发生间歇性电弧接地时,可能引起弧光接地过电压,这将危及系统绝缘或造成相间短路而导致跳闸事故。为确保供电的可靠性、避免恶性事故的发生,应及时找出故障线路,并采取措施消除故障。因此,迅速准确地实现故障选线,对于运行方式多变且结构日益复杂的配电网的安全可靠运行、提高配电网自动化水平具有十分重要的意义。
1、本成果的关键技术
(1)电力系统向智能化发展;
(2)行波定位故障法将得到更广泛的应用;
(3)暂态行波理论将逐步应用于接地选线与故障定位中来;
(4)中性点非有效接地系统中将通过硬件方法提取行波信号;
(5)将开拓新的行波故障技术分析方式,提高故障定位精准度。
2、创新点
(1)适用于6kV~66kV 中性点不接地或经电阻、消弧线圈接地的系统(统称之为:中性点非有效接地系统),成功解决中性点非有效接地系统单相接地选线的难题,实现了接地选线理论和技术的重大突破,可广泛应用于变电站、发电厂、水电站及石油、化工、冶金、煤炭、铁路等大型厂矿企业的供电系统中的架空、电缆或架空电缆混合线路的系统。
(2)彻底解决过去小电流接地系统选线正确率不高的问题。项目完成后,选线准确率达到100%。
(3)解决无法确定故障点的问题,故障定位误差小于300 米。
3、技术指标
本项目的实施可推动电力系统智能化发展,完善我国电力系统故障处理产业链,市场前景很好!
●投资效益分析:
预计至项目建设完成时,可累计实现销售收入3100 万元,净利
454.92 万元,缴税267.44 万元。
●合作方式:
拟协商合作
●知识产权及获奖情况:
本项目由本公司自主开发,产品符合相关标准要求,已经获得国家发明专利一项、实用新型专利一项以及软件著作权一项(发明专利名称:小电流接地系统单项接地故障线的判别方法和装臵, 受理号:
201210198888.5;实用新型专利名称:小电流接地系统单项接地故障线的判别装臵,专利号:ZL201220283681.3;软件著作权名称:湘能智能行波通讯处理单元通讯软件V1.0,登记号:2012SR034690)。
●联系方式:
联系人:汤 鹃
电 话:0731-88712911,18874226483
传 真:0731-88904848
E-mail:790206328@qq.com